- Posts: 1
- Thank you received: 0
Projekte umgesetzt mit logi.CAD 3 und logi.RTS
Ertüchtigung der Anlagensteuerung einer Veracheranlage
- Matthias Meisel
- Offline
- New Member
Less
More
9 years 9 months ago #80
by Matthias Meisel
Ertüchtigung der Anlagensteuerung einer Veracheranlage was created by Matthias Meisel
Anlageninformationen:
Verascheranlage zur Reinigung von Halbleiterwerkstoffen von Verunreinigungen.
Ein Bild der Maschine finden Sie im Anhang.
Arbeitsaufgabe:
Die Verascheranlage wurde durch den Ausfall der internen Originalsteuerung unbrauchbar. Wichtige Ersatzteile für die Reparatur sind nicht mehr zu beschaffen.
Der mechanische Aufbau der Maschine und der sonstigen verwendeten elektrischen Baugruppen sind noch in einem guten Zustand bzw. lassen sich im Bedarfsfall leicht ersetzen.
Durch die Ertüchtigung durch neue Steuerungskomponenten läßt sich die Maschine noch einige Jahre betreiben.
Verwendete Hardwaresteuerungskomponenten:
Steuerung RaspberryPi Modell B als Steurung
I2C-I/O-Module der Fa. Horter&Kalb
Umzusetzende Features:
Verascheranlage zur Reinigung von Halbleiterwerkstoffen von Verunreinigungen.
Ein Bild der Maschine finden Sie im Anhang.
Arbeitsaufgabe:
Die Verascheranlage wurde durch den Ausfall der internen Originalsteuerung unbrauchbar. Wichtige Ersatzteile für die Reparatur sind nicht mehr zu beschaffen.
Der mechanische Aufbau der Maschine und der sonstigen verwendeten elektrischen Baugruppen sind noch in einem guten Zustand bzw. lassen sich im Bedarfsfall leicht ersetzen.
Durch die Ertüchtigung durch neue Steuerungskomponenten läßt sich die Maschine noch einige Jahre betreiben.
Verwendete Hardwaresteuerungskomponenten:
Steuerung RaspberryPi Modell B als Steurung
I2C-I/O-Module der Fa. Horter&Kalb
- 16 digitale Eingänge
- 8 digitale Ausgäng
- 5 analoge Eingänge
- 4 analoge Ausgänge
Umzusetzende Features:
- Automatisierungsprogramm zur Steuerung der Anlagenkomponenten
- Bereitstellung des Anlagezustands für eine Visualisierung direkt an der Anlage
- Ausgabe von Warn- und Alarmmeldungen bei unerwünschten Anlagenzuständen
- Rezeptverwaltung
- Anbindung an Fernwirksysteme: Internet
Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jürgen Huber
- Offline
- Administrator
Less
More
- Posts: 35
- Thank you received: 1
9 years 8 months ago #82
by Jürgen Huber
Replied by Jürgen Huber on topic Ertüchtigung der Anlagensteuerung einer Veracheranlage
Please login to view the answers
Please Log in or Create an account to join the conversation.